6509的机箱分为横槽和竖槽.
横槽有
WS-C6503 WS-C6503-E
WS-C6504-E
WS-C6506 WS-C6506-E
WS-C6509 WS-C6509-E
WS-C6513
竖槽有 WS-C6509-NEB WS-C6509-NEB-A
带E和不带E的机箱区别在于带E的机箱改进了供电模块.
3槽不带E的机箱支持SUP2 / SUP32 / SUP720 引擎,但不支持CEF720线卡.
3槽的带E的机箱只支持SUP32 / SUP720引擎,可以支持CEF720线卡(例如: WS-6704-10GE, WS-6724-SFP, 和 WS-6748-SFP)
4槽机箱只有带E的型号,特性和3槽带E的机箱一样,但是要求最低为2700W的电源.
6槽和9槽的带E的机箱支持超过4000W的电源,并且要求最低为2500W的电源.
(所以不带E的机箱在上6000W电源的时候只能相当于4000W的电源)
13槽的机箱只有不带E的型号,要求最低为2500W的电源.


NEB意为Network Equipment Building St和ards (NEBS)
NEB系列机箱相对于普通横槽机箱最主要的区别是改进了气流设计,普通横槽机箱从一侧进气从另一侧排气,NEB机箱则是从前面进气从后面排气.这样对于数据中心机房这类许多设备并排安装的地方,空气冷却效果要比普通横槽机箱好的多.
NEB-A相对与NEB主要区别是改进了供电模块部分和线缆管理(挂线架)部分.

WS-C6509-E是增强型机箱,和6509的区别主要在于:
1,同样在6000W供电情况下,6509E最大支持279个PoE 设备,而6509只能支持184个PoE 设备;
2,对于风扇的支持,6506-E只支持高速风扇,产品号是WS-C6509-E-FAN。6509可以普通风扇(WS-C6K-6SLOT-FAN)和高速风扇(WS-C6K-9SLOT-FAN2)